Узел переключения
3.1.1. Узел переключения ГРС предназначен для переключения потока газа высокого давления с автоматического на ручное регулирование давления газа по обводной линии.
Узел переключения должен располагаться в отдельном отапливаемом помещении или под навесом. Расположение узла переключения определяется проектной организацией в зависимости от выбранного типа оборудования.
Узел переключения должен быть оснащен контрольно-измерительными приборами по давлению.
3.1.2. Нормальное положение запорной арматуры на обводной линии -закрытое. Запорная арматура обводной линии должна быть опломбирована службой ГРС.
Обводная линия должна подключаться к выходному газопроводу перед одоризатором (по ходу газа). На обводной линии располагаются два запорных органа: первый - (по ходу газа) отключающий кран; второй - для дросселирования- кран-регулятор (регулятор) или задвижка.
3.1.3. Рабочее положение трехходового крана, устанавливаемого перед предохранительными клапанами - открытое. Допускается заменять трехходовой кран двумя ручными сблокированными кранами (один открыт, другой закрыт).
3.1.4. Схема установки предохранительных клапанов должна позволять их опробование и регулировку без снятия клапанов.
3.1.5. Проверка и регулировка предохранительных клапанов должна производиться не реже двух раз в год в соответствии с графиком. Проверка и регулировка клапанов должна быть оформлена соответствующим актом, клапаны опломбированы и снабжены биркой с датой следующей проверки и данными регулировки.
3.1.6. В зимний период эксплуатации проходы к арматуре, приборам,узла переключения должны быть очищены от снега.
3.1.1. Узел переключения ГРС предназначен для переключения потока газа высокого давления с автоматического на ручное регулирование давления газа по обводной линии.
Узел переключения должен располагаться в отдельном отапливаемом помещении или под навесом. Расположение узла переключения определяется проектной организацией в зависимости от выбранного типа оборудования.
Узел переключения должен быть оснащен контрольно-измерительными приборами по давлению.
3.1.2. Нормальное положение запорной арматуры на обводной линии -закрытое. Запорная арматура обводной линии должна быть опломбирована службой ГРС.
Обводная линия должна подключаться к выходному газопроводу перед одоризатором (по ходу газа). На обводной линии располагаются два запорных органа: первый - (по ходу газа) отключающий кран; второй - для дросселирования- кран-регулятор (регулятор) или задвижка.
3.1.3. Рабочее положение трехходового крана, устанавливаемого перед предохранительными клапанами - открытое. Допускается заменять трехходовой кран двумя ручными сблокированными кранами (один открыт, другой закрыт).
3.1.4. Схема установки предохранительных клапанов должна позволять их опробование и регулировку без снятия клапанов.
3.1.5. Проверка и регулировка предохранительных клапанов должна производиться не реже двух раз в год в соответствии с графиком. Проверка и регулировка клапанов должна быть оформлена соответствующим актом, клапаны опломбированы и снабжены биркой с датой следующей проверки и данными регулировки.
3.1.6. В зимний период эксплуатации проходы к арматуре, приборам,узла переключения должны быть очищены от снега.
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|
Пт Апр 02, 2021 2:48 pm автор AGRS 1/3
» ОПЕРАТОРЫ не молчите
Пт Апр 02, 2021 2:45 pm автор AGRS 1/3
» Коллеги нужна помощь
Пн Фев 08, 2016 11:15 am автор Надымский
» Выписка из ВРД.
Ср Янв 27, 2016 6:03 am автор Надымский
» ГРС которую я эксплуатирую.
Вт Июл 28, 2015 10:53 am автор Антон Георгиевич
» Заработная плата.
Вс Ноя 02, 2014 4:48 am автор kasak
» Регулирование расхода подогреваемого газа
Пт Авг 15, 2014 5:47 am автор Mahmud
» Дом оператора
Вс Янв 26, 2014 8:56 pm автор Алексей
» Начальство
Чт Июн 20, 2013 7:57 am автор andrewpu75