3.1.7. Узел очистки газа на ГРС служит для предотвращения попадания механических примесей и жидкостей в технологические трубопроводы,оборудование, средства контроля и автоматики станции и потребителей.
3.1.8. Для очистки газа на ГРС должны применяться пылевлагоулавливающие устройства, обеспечивающие подготовку газа для стабильной работы оборудования ГРС.
Эксплуатация узла очистки должна проводиться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
3.1.9. Узел очистки газа должен быть оснащен устройствами для удаления жидкости и шлама в сборные емкости, оборудованные устройствами замера уровня, а также механизированной системой их удаления в транспортные емкости,из которых жидкость, по мере накопления, вывозится с территории ГРС. Емкости должны быть рассчитаны на максимальное разрешенное рабочее давление подводящего газопровода-отвода.
3.1.10. Для обеспечения бесперебойной работы систем защиты, автоматического регулирования и управления, импульсный и командный газ должен быть осушен и дополнительно очищен в соответствии с ОСТ51.40-93, если система подготовки импульсного газа заложена в проекте ГРС.
3.1.11. При эксплуатации устройства осушки и очистки газа для систем КИПиА необходимо:
периодически контролировать и очищать полости приборов и оборудования путем продувок. Очистка полости приборов КИПиА путем продувки осуществляется прибористом КИПиА;
обеспечивать визуальный контроль состояния фильтрующих и поглотительных элементов устройства подготовки газа;
регулярно производить замену фильтрующих и поглотительных элементов устройства путем подключения резервного оборудования и выполнения регенерации поглотителей.
Дренажные и сливные линии, запорная арматура на них должны быть защищены от обмерзания.
3.1.12. Газоопасные работы по вскрытию, осмотру и очистке внутренних стенок аппаратов должны проводится по инструкции, предусматривающей меры безопасности, исключающие возможность возгорания пирофорных отложений.
3.1.13. Для предотвращения самовозгорания пирофорных соединений аппарата очистки, перед вскрытием, его необходимо заполнить водой или паром.
Во время вскрытия, осмотра и очистки внутренние поверхности стенок аппаратов необходимо обильно смачивать водой.
3.1.14. Извлекаемые из аппаратов отложения, содержащие пирофорное железо, необходимо собирать в металлическую тару с водой, а по окончании работы немедленно удалять с территории ГРС и закапывать в специально отведенном месте,безопасном в пожарном и экологическом отношениях.
3.1.7. Узел очистки газа на ГРС служит для предотвращения попадания механических примесей и жидкостей в технологические трубопроводы,оборудование, средства контроля и автоматики станции и потребителей.
3.1.8. Для очистки газа на ГРС должны применяться пылевлагоулавливающие устройства, обеспечивающие подготовку газа для стабильной работы оборудования ГРС.
Эксплуатация узла очистки должна проводиться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
3.1.9. Узел очистки газа должен быть оснащен устройствами для удаления жидкости и шлама в сборные емкости, оборудованные устройствами замера уровня, а также механизированной системой их удаления в транспортные емкости,из которых жидкость, по мере накопления, вывозится с территории ГРС. Емкости должны быть рассчитаны на максимальное разрешенное рабочее давление подводящего газопровода-отвода.
3.1.10. Для обеспечения бесперебойной работы систем защиты, автоматического регулирования и управления, импульсный и командный газ должен быть осушен и дополнительно очищен в соответствии с ОСТ51.40-93, если система подготовки импульсного газа заложена в проекте ГРС.
3.1.11. При эксплуатации устройства осушки и очистки газа для систем КИПиА необходимо:
периодически контролировать и очищать полости приборов и оборудования путем продувок. Очистка полости приборов КИПиА путем продувки осуществляется прибористом КИПиА;
обеспечивать визуальный контроль состояния фильтрующих и поглотительных элементов устройства подготовки газа;
регулярно производить замену фильтрующих и поглотительных элементов устройства путем подключения резервного оборудования и выполнения регенерации поглотителей.
Дренажные и сливные линии, запорная арматура на них должны быть защищены от обмерзания.
3.1.12. Газоопасные работы по вскрытию, осмотру и очистке внутренних стенок аппаратов должны проводится по инструкции, предусматривающей меры безопасности, исключающие возможность возгорания пирофорных отложений.
3.1.13. Для предотвращения самовозгорания пирофорных соединений аппарата очистки, перед вскрытием, его необходимо заполнить водой или паром.
Во время вскрытия, осмотра и очистки внутренние поверхности стенок аппаратов необходимо обильно смачивать водой.
3.1.14. Извлекаемые из аппаратов отложения, содержащие пирофорное железо, необходимо собирать в металлическую тару с водой, а по окончании работы немедленно удалять с территории ГРС и закапывать в специально отведенном месте,безопасном в пожарном и экологическом отношениях.
Re: Выписка из ВРД.
Подскажите, продувку газосепараторов с какой периодичностью проводите? нужно ли составлять график продувки?
Надымский- Сообщения : 6
Дата регистрации : 2015-08-26
Возраст : 51
Откуда : ЯНАО г.Надым
Re: Выписка из ВРД.
А что за ТО-2 вы проводите раз в неделю?
Надымский- Сообщения : 6
Дата регистрации : 2015-08-26
Возраст : 51
Откуда : ЯНАО г.Надым
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|
Пт Апр 02, 2021 2:48 pm автор AGRS 1/3
» ОПЕРАТОРЫ не молчите
Пт Апр 02, 2021 2:45 pm автор AGRS 1/3
» Коллеги нужна помощь
Пн Фев 08, 2016 11:15 am автор Надымский
» Выписка из ВРД.
Ср Янв 27, 2016 6:03 am автор Надымский
» ГРС которую я эксплуатирую.
Вт Июл 28, 2015 10:53 am автор Антон Георгиевич
» Заработная плата.
Вс Ноя 02, 2014 4:48 am автор kasak
» Регулирование расхода подогреваемого газа
Пт Авг 15, 2014 5:47 am автор Mahmud
» Дом оператора
Вс Янв 26, 2014 8:56 pm автор Алексей
» Начальство
Чт Июн 20, 2013 7:57 am автор andrewpu75