Выписка из ВРД.
Страница 1 из 1
Выписка из ВРД.
Узел предотвращения гидратообразований.
3.1.15. Узел предотвращения гидратообразований предназначен для предотвращения обмерзания арматуры и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях и арматуре.
3.1.16. В качестве мер по предотвращению гидратообразований применяются:
общий или частичный подогрев газа с помощью подогревателей газа;
местный обогрев корпусов регуляторов давления.
При образовании гидратных пробок использовать ввод метанола в газопроводные коммуникации.
3.1.17. Эксплуатация узлов подогрева газа осуществляется в соответствии, с инструкцией завода-изготовителя, «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 388 °К (115 °С)», «Правилами безопасности в газовом хозяйстве».
Узел подогрева газа должен обеспечивать температуру газа на выходе из ГРС не ниже минус 10 °С (на пучинистых грунтах не ниже 0°С).
3.1.18. Трубопроводы и арматура на выходе из подогревателя должны быть, как правило, защищены тепловой изоляцией (необходимость тепловой изоляции определяется проектной организацией).
3.1.19. Ввод метанола в коммуникации ГРС осуществляется оператором и персоналом службы ГРС (ЛЭС) по распоряжению диспетчера ЛПУМГ.
3.1.20. Эксплуатация метанольных установок производится в соответствии с Инструкцией о порядке получения от поставщиков,перевозки, хранения, отпуска и применения метанола на объектах газовой промышленности.
3.1.15. Узел предотвращения гидратообразований предназначен для предотвращения обмерзания арматуры и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях и арматуре.
3.1.16. В качестве мер по предотвращению гидратообразований применяются:
общий или частичный подогрев газа с помощью подогревателей газа;
местный обогрев корпусов регуляторов давления.
При образовании гидратных пробок использовать ввод метанола в газопроводные коммуникации.
3.1.17. Эксплуатация узлов подогрева газа осуществляется в соответствии, с инструкцией завода-изготовителя, «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 388 °К (115 °С)», «Правилами безопасности в газовом хозяйстве».
Узел подогрева газа должен обеспечивать температуру газа на выходе из ГРС не ниже минус 10 °С (на пучинистых грунтах не ниже 0°С).
3.1.18. Трубопроводы и арматура на выходе из подогревателя должны быть, как правило, защищены тепловой изоляцией (необходимость тепловой изоляции определяется проектной организацией).
3.1.19. Ввод метанола в коммуникации ГРС осуществляется оператором и персоналом службы ГРС (ЛЭС) по распоряжению диспетчера ЛПУМГ.
3.1.20. Эксплуатация метанольных установок производится в соответствии с Инструкцией о порядке получения от поставщиков,перевозки, хранения, отпуска и применения метанола на объектах газовой промышленности.
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|
Пт Апр 02, 2021 2:48 pm автор AGRS 1/3
» ОПЕРАТОРЫ не молчите
Пт Апр 02, 2021 2:45 pm автор AGRS 1/3
» Коллеги нужна помощь
Пн Фев 08, 2016 11:15 am автор Надымский
» Выписка из ВРД.
Ср Янв 27, 2016 6:03 am автор Надымский
» ГРС которую я эксплуатирую.
Вт Июл 28, 2015 10:53 am автор Антон Георгиевич
» Заработная плата.
Вс Ноя 02, 2014 4:48 am автор kasak
» Регулирование расхода подогреваемого газа
Пт Авг 15, 2014 5:47 am автор Mahmud
» Дом оператора
Вс Янв 26, 2014 8:56 pm автор Алексей
» Начальство
Чт Июн 20, 2013 7:57 am автор andrewpu75